PLC

 
[XGT특수모듈] XGT 고속카운터 모듈
xgt_count_l고속카운터.jpg
XGT 고속카운터 모듈
◎ 특징
- XG5000을 이용한 특수모듈 파라미터 설정 및 모니터링
- 인크리먼털 엔코더와 연계하여 사용
- 다양한 전압 (5V, 12V, 24V)의 펄스입력이 가능
- 1상 또는 2상의 펄스입력을 채널당 독립적으로 2개 비교출력 가능
- 외부 Preset 입력설

XGT 고속카운터 모듈

성능 및 규격
항목 성능 및 규격
XGF-HO2A XGF-HD2A
명령어수 신호 A상, B상
입력방식 전압 입력(Open Collector) 차동 입력(Line Drive)
신호 레벨 DC 5/12/24V RS422A Line Drive/
입력 전압 24V DC(17.0V~26.4V) 12V DC(9.8V~13.2V) 5V DC(4.5V~5.5V) Line Driver
입력 전류 7~11mA 7~11mA 7~11mA RS-422 Line DriveHTL Level LineDrive
ON보증전압(최소) 17.0V 9.8V 4.5V
OFF보증전압(최대) 4.5V 3.0V 1.7V
카운트Enable 프로그램으로 지정 (Enable 상태에서만 카운트)
최대카운트 속도 200Kpps 500Kpps(HTL입력은250Kpps)
채널수 2채널
카운트 범위 Signed 32Bit (-2,147,483,647 ~ 2,147,483,647)
카운트형태 (Program설정) Linear 카운트 (카운트 범위 초과시 Carry/Borrow발생,카운트 값 최대/최소값)
입력모드 (Program 설정) 1상 입력
2상 입력
CW/CCW 입력
신호형태 전압
UP/DOWN
지정
1상입력 프로그램 도는 B상으로 지정
2상입력 위상차에 따라 자동 지정
CW/CCW A상입력: 가산동작 B상입력: 감산동작
체배기능 1상입력 1/2체배 (프로그램 설정)
2상입력 1/2/4체배 (프로그램 설정)
CW/CCW 1체배
제어입력 신호 Preset신호, 부가기능 허용신호(단자대 또는 프로그램으로 지정)
신호레벨 DC 5V/12V/24V (단자대 선택) 입력 타입
신호형태 전압
외부출력 출력점수 2점/채널(1채널 당) : 단자대 출력 가능
종류 단일비교(>,>=,=,=<,<) 또는 구간비교 출력(포함 or 제외)선택 (Program 설정)
출력형태 Open Collector 출력 (Sink)
동작상태
표시기능
입력신호 A상, B상, Preset신호, 부가기능 허용신호
출력신호 OUT1, OUT2
운전상태 모듈Ready, A, B상 펄스입력 상태
부가기능(Program설정) - 카운트Clear,카운트Latch.
- 구간 (시산설정값:1~60000ms)카운트.
- 입력주파수 측정 (각 입력채널에 대해 측정).
- 단위시간 (시간설정값:1~60000ms)당 카운트 수 측정.
- 카운트 금지기능 (카운트 동작중 내/외부 입력으로 설정)
단자대 40핀 커넥터
소비전류 270 330
중량 (kg) 0.09

다채널 고속카운터 모듈(XGF-HO8A)

규격
항목 규격
XGF-HO8A
채널수 8채널
카운트
입력신호
상(Phase) 1상입력, 2상입력
신호 레벨 5V DC(7 to 11mA), 24V DC(7 to 11mA)
펄스입력방식 1/2/4 체배,CW/CCW
카운터
최고계수속도 200 kpps
입력 필터 설정 범위:사용안함,100kpps,10kpps,1kpps,0.1kpps
계수범위 부호있는 32비트 바이너리(-2147483648 ~ 2147483647)
형식 Linear 카운터,Ring 카운터
Up/Down
지정
1상 입력 B상 입력으로 가산/감산 동작 지정
프로그램으로 가산/감산 동작 지정
2상 입력 위상차에 의해 자동 지정
CW/CCW A상 입력:가산 동작, B상 입력:감산 동작
체배 기능 1상 입력 1/2 체배(프로그램에 의한 설정)
2상 입력 1/2/4 체배(프로그램에 의한 설정)
CW/CCW 1 체배
비교출력 비교검출 단일비교(>,>=,=,=<,<) 또는 구간비교(포함 or 제외)
출력 선택(프로그램 설정)
출력 점수 1점 채널(1채널 당) : 내부 또는 회부 출력 가능(프로그램 설정)
외부출력형태 Open Collector 출력(Sink)
동작상태
표시기능
입력신호 A상,B상
출력신호 OUT
운전상태 모듈 Ready
카운트 허용 프로그램에 의한 지정(허용 상태에서만 카운트 함)
프리셋 기능 프로그램에 의한 지정
부가기능
(프로그램에 의한 지정)
카운트 클리어, 카운트 래치
구간(시간 설정 값:1~60000ms) 카운트
입력 주파수 측정(각 입력 모드에 대해 측정)
단위시간(시간 설정 값:1~60000ms)당 회전 수 측정
카운트 금지
전원 DC5V (소비전류:600mA)
접속 단자 80핀 커넥터