센서리스 벡터제어 초소형 인버터
- 센서리스 벡터제어 - Auto Tuning 기능 - 고성능 칩 사용 - PNP, NPN 듀얼 컨트롤 Signal - Modbus통신 인터페이스 - PID제어
특징
- 센서리스 벡터제어
기존 범용 인버터의 문제점이었던 저속에서의 토크특성 저하 및 부하변동에 따른 모터속도 변동 등을 개선하는 센서리스 제어 방식을 구현하였습니다.
- Auto Tuning 기능
저속에서 높은 토크 특성을 요구하는 분야에서 최적의 운전을 위한 수동설정이 어려웠던 점을 Auto Tuning 기능 채용으로 해결함으로써 운전과 사용의 편의성을 향상시켰습니다.
- 고성능 칩 사용
고성능 디지털 신호 처리 칩을 사용하여 연산실행 속도, 유연성, 안정성, 내노이즈 등의 기능을 향상 시켰습니다.
- PNP, NPN 듀얼 컨트롤 Signal
iC5는 PNP, NPN의 두가지 소신호전원을 제공합니다. 외부 컨트롤러의 Signal종류에 관계없이 +24V를 사용할 수 있어 제어성 및 안전성이 뛰어납니다.
- Modbus통신 인터페이스
Modbus-RTU 통신기능이 내장되어 있어 PLC 및 기타 Controller에 의한 원격제어가 가능합니다.
- PID제어
PLANT 또는 Process의 상태(유량, 온도, 압력 등)를 제어하기 위한 인버터의 속도제어 기능으로, 설정값과 센서에서 측정된 검출 신호값을 비교하여 비례, 적분, 미분 동작을 통하여 제어합니다.
규격
규격
|
형 명 |
SV004iC5-I |
SV008iC5-I |
SV015iC5-I |
SV0022iC5-I |
SV004iC5-2 |
SV008iC5-2 |
200V급 |
최대 적용 모터 |
[HP] |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
0.5 |
1 |
[kW] |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
0.4 |
0.75 |
출력정격 |
정격용량[kVA] |
0.95 |
1.9 |
3 |
4.5 |
0.95 |
1.9 |
정격전류[A] |
2.5 |
5 |
8 |
12 |
2.5 |
5 |
출력주파수 |
0 ~ 400Hz |
출력전압 |
삼상 200~230V |
입력정격 |
전압 |
단상 200 ~ 230 V (±10%) |
삼상 200 ~ 230 V (±10%) |
정격전류[A] |
5.5 |
9.2 |
16 |
21.6 |
3.9 |
6.6 |
주파수 |
50 ~ 60 Hz (± 5%) |
제어 |
제어방식 |
V/F제어, 센서리스 벡터제어 |
주파수 설정분해능 |
디지털지령 : 0.01Hz아날로그지령 : 0.06Hz/60Hz |
주파수 설정정도 |
디지털 : 최대 출력주파수의 0.01% |
아날로그: 최대출력주파수의 0.1% |
V/F비 |
리니어, 2승 저감, User V/F |
과부하 내량 |
150% 1분, 200% 30초 (반한시 특성) |
토크 부스터 |
수동 토크 부스트 (0~15설정), 자동토크 부스트) |
입력신호 |
운전방식 |
로더 / 단자대 / 통신운전 선택기능 |
주파수 설정 |
아날로그: 0~10V / 4~20mA, 디지털: 로더사용, |
통신: Modbus(옵션) |
시동 신호 |
정회전, 역회전 |
다단속 선택 |
최대 8속 설정 가능 (다기능 단자대 이용) |
다단 가감속 시간 |
0.1~6,000초, 각각 8종류까지 설정, 선택가능(다기능 단자대 이용),가감속패턴: 리니어, S자 선택가능 |
비상정지 |
인버터 출력을 순시차단 |
조그 |
조그 운전 |
고장 리셋 |
보호기능 동작시 트립상태 해제 |
출력신호 |
운전상태 및이상출력 |
주파수 검출, 과부하경보,스톨중, 과전압, 인버터 과열, 운전중, 정지중, 정속중, 속도써치중, 고장출력(릴레이 및 오픈 컬렉터 출력) |
표시계 |
출력주파수, 출력전류, 출력전압, 직류전압중 1종류선택 / 출력전압 0~10V |
운전기능 |
직류제동, 주파수 리미트, 주파수 점프, 제2기능, 슬립보상, 역회전 방지, 자동재시동, PID제어 |
보호기능 |
인버터트립 |
과전압,저전압,과전류,지락보호,인버터과열,전자써멀,입력결상, 출력결상, 입출력오배선, 과부하보호,외부고장 1.2, 속도지령상실, 하드웨어이상, 통신오류,CPU이상 |
인버터 경고 |
스톨방지, 과부하 경보 |
순시 정전 |
15msec이하: 운전계속, 15msec이상: 자동재시동가능 |
표시 |
로더 |
운전정보: 출력주파수, 전력전류, 출력전압, 주파수 설정값, 운전속도 직류전압 |
트립정보: 보호기능 동작시이상내용을 표시, 고장이력 5회분 기억 |
사용환경 |
주위온도 |
-10 ~ 40℃ |
보존온도 |
-20 ~ 65℃ |
주위 습도 |
상대습도 RH90 % 이하(이슬이 맺힘 현상 없을 것) |
주위환경 |
실내에 부식성가스, 인화성가스, 오일 미스트, 먼지 등이 없을것 |
주위기압 |
70 ~ 106k Pa |
형명
로더 사용법
로더 사용법 - 표시부
표시부 |
FWD |
정방향 운전시 점등 |
고장시 점멸 |
REV |
역방향 운전시 점등 |
세븐 세그먼트 |
운전 상태 및 파라미터 정보 표시 |
로더 사용법 - 키
키 |
RUN |
운전 지령 |
STOP / RST |
STOP: 운전시 정지 지령, RST: 고장시 리셋 지령 |
PUSH |
사방향 키 |
▲ |
업 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용 |
▼ |
다운 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용 |
◀ |
좌 쉬프트 |
그룹간의 이동이나 파라미터 설정시 자리수를 좌측으로 이동할 때 사용 |
▶ |
우 쉬프트 |
그룹간의 이동이나 파라미터 설정시 자리수를 우측으로 이동할 때 사용 |
● |
프로그/엔터 |
파라미터 값을 변경할 때나 변경된 파라미터를 저장하고자 할 때 사용 |
볼륨 저항 |
운전 주파수를 변경하고자 할 때 사용 |
|
|