팬.펌프 최적의 전용 기능 탑재 - Dual PID 기능 - 복수 전동기 제어기능 (Multi Motor Control) - Sleep and Wake-Up 기능 - Pre Heater 기능 - Flying Start 기능 - 자동에너지 절약기능 - 순시전력 및 전력량 표시기능 - 한전지원 자금으로 부담없는 투자비용 - 2
특징
- Dual PID 기능 외부에서 별도의 PID 컨트롤을 요구하거나, PID를 2중으로 사용할 경우에도
(Cascade Control) Dual PID 기능을 활용하여 iP5A만으로도 다양한 시스템 활용이 가능합니다.
- 복수 전동기 제어기능 (Multi Motor Control) Pump 응용분야에서 많이 사용하는 대수제어 기능을 표준으로 내장하고 있어 별도의Controller 없이 인버터 만으로 여러대의 모터를 제어할 수 있으며, 에너지절감과 설비Cost Down의 효과를 동시에 얻으실 수 있습니다.
- Sleep and Wake-Up 기능 부하가 작을 경우에는 인버터가 자동으로 정지하고, 부하가 증가하면 다시 가동하여 전체 시스템 에너지를
절약하는 기능을 내장하고 있습니다.
- Pre Heater 기능 습기가 많은 냉각탑, 온실 등에 사용되는 전동기를 습기로부터 보호하는 기능을 내장하여 전동기 손상 및
인버터 고장을 방지합니다.-Flying Start 기능 여러대의 송풍기를 운전할 경우나 관성이 큰 부하 시스템에서 자연대류 등의 원인으로 인해 Fan이 회전하는 경우에도 모터의 속도를 자동으로 탐색하여 이상없이 모터를 효과적으로 가동합니다.
- 자동에너지 절약기능 부하변동시 초래할 수 있는 에너지 사용 손실을 최소화하는 최적의 Flux제어에 의한 에너지 절약 기능으로
기존 인버터에 비해 한층 더 효율적인 에너지 절감 효과를 가져옵니다.
- 순시전력 및 전력량 표시기능 현재 순시 사용 전력 및 적산전력량을 Display 하는 기능을 갖고 있어 사용자가 에너지 사용량을 추가적인 설비 없이 간단히 확인할 수 있습니다.
- 한전지원 자금으로 부담없는 투자비용
고효율 인버터 보급지원제도(2001.03.23한국전력공사) 에너지 저소비형 경제, 사회구조로 전환을 위한 국가정책의 일환으로 대표적인 에너지 절약기기인 인버터의 보급을 확대하고자 2001년3월23일부터 한국전력 공사에서는 [고효율 인버터 보급지원 제도]를 시행하고 있습니다. 지원대상
적용 전동기 용량 3.7kW~220kW 범위의 한국전력의 인증규격이 부착된 인버터 사용으로 에너지절감용인 팬, 펌프, 송풍기, 압축기 등의 저감토크 부하 인버터 사용시 절전되는 전력의 합계가 5kW 이상이 되는 인버터 사용자입니다.
- 50Hz 사용시 전동기 용량 합계가 14kW 이상
- 55Hz 사용시 전동기 용량 합계가 25kW 이상
지원금액 인버터 설치로 절감되는 전동기 소요전력(kW)당 240,000원의 지원금을 지급합니다.
- 설치 및 구입문의 상담은 각지역 영업팀에 문의하시면 친절하게 상담하여 드리겠습니다. (표지 뒷면 연락처 참조)
지원금액예 고마크 인증을 받은 50Hz의 인버터를 20kW 2대, 30kW 3대 사용할 경우 지원금액 총 적용용량(kW) = 55 × 2 + 30 × 3 = 200kW 한국전력 지원금 : 200kW × 0.37(지원율) × 240,000원 = 17,760,000원
- 24시간 365일 동일 성능제어
부하변동에 따른 입력전원 변동 및 계절적 요인에 의한 입력전원의 변동에도 무관하게 동일한 기동 Torque를 발생합니다.
- Safety Stop 전원사고 등의 예고없는 정진시 전원이 차단된 상태가 되면 인버터가 부하의 관성에너지를 이용하여 전동기를 안전하게
정지시켜 2차 사고를 방지할 수 있습니다. (파라미터 설정 필요)
형명
규격
로더 사용법
로더 사용법
| 표시 |
기능 명칭 |
기능 설명 |
| 키 |
MODE |
모드 키 |
그룹간 이동하는데 사용합니다. 그룹내의 코드에서 상위코드로 이동할 때도 사용합니다. DRV그룹 → [MODE 키] → FU1 그룹 → [ENT 키] → DRV 그룹 |
| PROG |
프로그램 키 |
파라미터의 설정값을 변경하고자 할 때 사용합니다. |
| ENT |
엔터 키 |
변경한 설정값을 저장할 때 사용합니다. 프로그램 키를 누르지 않은 경우에는 그룹간 이동을 반대방향으로 합니다. DRV그룹 → [ENT 키] → APP 그룹 → [MODE 키] → DRV 그룹 |
| ▲ UP |
업 키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용합니다. |
| ▼ DOWN |
다운 키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용합니다. |
| SHIFT/ESC |
시프트/ESC 키 |
설정모드인 경우 시프트 키로 동작하며 자리수를 이동시킵니다. 설정 모드가 아닌 경우 ESC키로 동작하며 DRV-00으로 이동합니다. |
| REV |
역방향 키 |
역방향 운전 지령 키입니다. |
| STOP/RESET |
정지/리셋 키 |
운전중인 경우 정지 지령 키입니다. 트립시 트립 해제 키입니다. |
| FWD |
정방향 키 |
정방향 운전 지령 키입니다. |
| LED |
REV |
역방향 표시 |
역방향 운전 중일 때 점등합니다. 가·감속중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등합니다. |
| STOP/RESET |
정지/고장 표시 |
정지중인 경우 점등합니다. 고장중인 경우 점멸합니다. |
| FWD |
정방향 표시 |
정방향 운전 중일때 점등합니다. 가·감속중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등합니다. |
|
|